通訊問題請教(Modbus ASCII)

各位
請問一個問題 目前有個機器需要利用LABVIEW透過rs232通訊
機器使用的通訊格式是modbus ascii模式
資訊如下:
Baud Rate: 115200
Data Bits: 8
Parity: None
Stop Bits: 1
Handshake: RTC/CTS (Hardware)
需要讀取的


為此寫了一個簡單的測試程式

但是卻沒有辦法正確的讀到資訊
希望有經驗的各位大大指導 哪裡錯誤了 感謝~

第一先確認硬體是否正確連接上.(送訊息有沒有回應)
第二,參考下面連結,去下載Modbus library應該很快可以解決你的問題.

3A30 4630 3430 3036 3430 3030 3239 410D 0A (:0F04006400029A\r\n)
(0-(30+46+30+34+30+30+36+34+30+30+30+32))&0xFF=9A
你的LRC算錯了,多花點時間研讀規格書,會有幫助的。