Telnet and TCP Control

1個讚

產品跟PC應該同網域吧!這樣不會有IP衝突嗎?

是阿~都同在192.168.100.xxx

我指的是產品ip應該設不一樣192.168.100.1,192.168.100.2……

如果產品都是同一IP
除非在執行第一台時,關閉其他三張網卡
只留第一張
這樣在執行時才會正確連線到第一台產品

這個問題小弟有解
Labview原生地function只有在UDP才有此功能
TCP是沒有這個功能的
我用C# .NET的動態連結檔有寫一個範例
可以實現此功能
只是缺點就是程式效率不如Labview原生的Function
這周會找時間PO上來