各位前輩好:
目前小弟在研究LabVIEW TCP連線FX5U以前都用3U連習慣
最近拿到新的FX5U 在連線上 不知道如何下Command, 目前5u的SLMP (3E Frame)格式 網路上也沒有其他範例可以參考
是否有人可以幫忙一下~ 感謝QQ
各位前輩好:
基本上跟Q-PLC一樣, rt=56是指connect發生的嗎? 還是連上後送出命令時??
[QUOTE=拉拉]基本上跟Q-PLC一樣, rt=56是指connect發生的嗎? 還是連上後送出命令時??
請先確認PLC端的設定是否正確, mc protocol是否有設定 / port 是否有開啟 (要獨立設定給PC端連線用)[/QUOTE]
Error是在做Read的時候出來的,附上目前的plc設定及程式碼
Error 56 occurred at TCP Read in PLCLoop.lvlib:fx5u.vi
Possible reason(s):
LabVIEW: The network operation exceeded the user-specified or system time limit.
Fx5u我沒用過, 不過在protocol選項下拉裡有[MC protocol]的選項嗎?
[QUOTE=拉拉]Fx5u我沒用過, 不過在protocol選項下拉裡有[MC protocol]的選項嗎?[/QUOTE]
大家好, 不知道是否有人用 Omron PLC?? 有讀寫到PLC的EM去嗎?? 謝謝
大家好, 可使用 FINS 語法, EM 跟 DM 下的 與法僅差 “A0” ~ “A7” 及 “82” ; 參考 Omron 的 Ethernet Unit operation manual.