MR-J3-10B伺服問題

請問各位大大…

我有兩軸伺服馬達,之前是舊設備所使用,現在移到另一台新設備使用,但發生了下列狀況,請求各方高手給我意見:
  1. 透過PLC監視G856及G956(馬達電流值監視)發現未啟動電流值會一直增加,降低PA09有些微改善,減少增加量,但是仍會發生。P.S.目前PA08設定為"自動調階"
  2. 伺服試車時發生無法帶動輸送帶,但當電流值大超過一定值後會突然瞬間作動然後出現出現Error code:50 or 51。

有產生共振嗎?

Error code:50 or 51 按手冊應是過載!

如負載有變過時,應先以手動JOG,或是低速移動,先讓驅動器能用自動調協把剛性及慣性比的參數try出,
再不行就只能用手動調協了吧!
也可先把驅動器的過載設定值調大,但不建議,因有可會傷到馬達!
以上回覆希望幫助到你!