三菱 FX PLC 更改通訊速度

要下什麼樣的封包,更改 FX Port0的通訊速度,如使用PLC編輯軟體就可以直接指定速度,若使用LabVIEW要下什麼碼可以更改

恩,要修改Communication Format (D8120),可用通訊修改D8120的值。

請參考檔案:FX-232C_485通訊操作說明書.pdf
在6-1到6-3這3頁就是講Communication Format,可以參考一下。




我下的碼跟規範書不同,我是使用 STX,COMM,DATA,ETX,SUM

我按D8120設還是沒用,只能通9600

你的問題我也曾試的找解答過

CPU PORT 的字串命令要升速到19200的話

三菱會先用9600通訊一段字串

通訊無誤後再下昇速命令再通訊一段字串

確定字串傳輸沒問題才算是完成昇速動作

我記得只下昇速指令是沒有意義的

 

VM-WINXP.LOG

這是通訊字串你可以參考看看

GPPW設定19200通訊失敗

再用9600通訊成功

再用19200通訊成功

才完成昇速度做

每次傳輸開始都會來這麼一下

好像是有時效性

過了時效就會回到9600