連線出現錯誤碼[ES:0180200e]不知道這是什麼問題??
然後PLC出現異常[6402]也同樣不知道是什麼?
可以請教前輩出現異常的解決方法!或是建議!!
連線出現錯誤碼[ES:0180200e]不知道這是什麼問題??
然後PLC出現異常[6402]也同樣不知道是什麼?
可以請教前輩出現異常的解決方法!或是建議!!
6402:Memory capacity setting error
請將你PLC記憶容量設定大一點,若已經最大就要加記憶體.
我不知道要在哪裡可以調整?可以給個方向嗎?謝謝DonWang大的解說
PLC程式中Parameter中設定,跟Labview無關
![](upload://8e2Tz0Xne0t5nRNrZMDwn6oMWlE.jpeg)
很高興DonWang大的解說
如果我連PLC都無法連線也無法設定了?是嗎?
連線出現錯誤碼[ES:0180200e]會不會是PLC被密碼鎖住了?
----------------------編輯分隔線--------------------------------------
異常碼內容[the start of the range setting is wrong.set the correct range,then execute again.]
我不知道是什麼地方設置錯誤?要如何解?此問題?
chen10940620.3568518519[QUOTE=chen109]
錯誤碼[ES:0180200e]是Labview顯示的嗎?你可以上傳Labview程式嗎?
DonWang40623.6602777778