關於PCI-7390與光學尺的問題

版上各位大大好

小弟公司最近買了兩把光學尺  輸出訊號是TTL

因為要架的機台上裝的是PCI-7390用來控制步進馬達(看說明書7390可控制四軸)

因為只用到兩個軸  所以想要把光學尺的訊號直接接到剩下的兩軸上Input

我想問的是 可以這樣一邊控制馬達一邊讀取光學尺的訊號嗎??

如果可以讀取光學尺的訊號 那我需要使用哪些VI或是flx?  找了老半天還是找不到.... 

之前我有接過3支光學尺.配合UMI-7764,每一軸都可以接一支光學尺.

按裝NI MOTION 就會有配合的VI可以使用.

 

![](upload://wpfmjgBVUs5fHEYvNyPvHjEHMEU.jpeg)

 

安裝3支光學尺![](upload://mSgI614wW9ygdr1eUJL1fEJvUF2.jpeg)

YuLuw77740420.9216898148

YuLuw777大 您好

感謝您的回覆

目前我們依照7390的接腳圖將訊號接好了

可是跟Motion不夠熟 找不到可以讀取訊號的VI

可以請大大說明一下您當初使用哪些VI及大致的程設方向嗎??

好難得有一個問題,我居然會(因為我也是LV新手),以下是我的心得:

安裝程序:
1、確認你的labview是7.1以上,並取得最近的DAQmx昇級,如果你不巧是7.1,那你要先裝daqmx 7.5的版本,然後ni-motion為8.2。
2、確認你有一個power supply +24v的電源輸入,。
3、進入measurement & automation這裏,看看你的pci-7390有沒有抓進來了?
4、先把其他的AXIS DISABLE掉,只留AXIS 1來測試一下,如果你裝的都OK,那在INTERACTIVE這裏,就會出現ENCODER的訊號。
如果沒有,那就有軟体OR硬体沒有設定好。
5、如果以上都OK了,那你再進去LV裏面,選ALL FUNCTION–>NI MEASUREMENT–>MOTION底下的TRJXXXX(忘記全名了)就可以取出訊號了
6、或者用One-Axis Move with Position Monitor.vi也可以測得訊號…
以上,你先試試吧~~~不過我也想請教你如何選用步進馬達?因為我還沒買馬達…


[QUOTE=rat]

版上各位大大好

1.  我只能確定目前使用的是Labview8.5&8.6  (很神奇的都灌在同一台電腦 要找VI都要去8.5找)  其他的.... 我不會看 XD
2.  +24V  有了
3.  有抓到
4.  有抓到X軸的Encoder訊號  至於Y軸 試了很久後就送回去請廠商換了(讀不到訊號)
5.  目前讀到Encoder的值了  不過因為現在都用8.6開發 而要使用的VI都在8.5裡 所以害我一陣好找.... ~"~
6.  目前使用"Read Encoder Position.flx"  可以讀值了 不過具體的程式還在研究....

至於馬達的問題我沒辦法回覆囉  在我報到前就已經組好了 我只能照老闆的要求使用它....

本身不是電控自控的 在搞這些實在是很陌生.... 

附帶一問

今天弄好了移動的部分 但是因為當初買光學尺的時候買太短

所以上面的要我做軟體極限  還要把步進的解析度調高(目前1mm=100step)

可以請問一下這兩個東西在哪邊可以調整??

我用Measurement & Automation Explorer去做軟體極限  但是馬達還是很歡樂的跑過去了.....