test-2.vi小弟最近在使用delta的PLC,進行一些IO的控制
先前是使用RS232與PLC進行溝通,如範例程式所示
後來想說利用RS485來進行溝通,其中我們購買中間透過USB轉RS485來轉換
一樣使用上述的範例程式,但是...沒有動作ㄟ
想請教各位先進,是否有人使用過RS485來控制delta plc
也煩請各位提供建議
謝謝
我認為是結束碼的問題.結束碼是0A0D嗎?

感謝大大的幫忙
解決嘍
想請問有關test-2.vi
"DVP-32EH"是通訊模組嗎?還是軸控模組,樓主的程式是用通訊模組讓PC可直接控制PLC的Y0.