我現在用labview寫一個電壓輸出,用三用電表去量接線盒的輸出孔,但都不是我要的結果
不知道是不是程式的問題,麻煩請高手幫忙看看,以下是我的程式
我現在用labview寫一個電壓輸出,用三用電表去量接線盒的輸出孔,但都不是我要的結果
不知道是不是程式的問題,麻煩請高手幫忙看看,以下是我的程式
在Help>>Find Examples...搜尋"output"有以下範例可參考
喔喔 感謝ancle兄,我這就試試看
不知道您的問題解決了沒有?
請問你的DAQ的型號是多少的呢?
不好意思,我的問題尚未解決
我利用labview裡的example Gen Mult Volt Updates-data Types Example.vi
利用三用電表量 得不到我想要的結果
三用電表上的數值比設定的小且非交流訊號
DAQ卡:PCI-6014
建議可以用示波器來看。如果使用三用電錶,需注意
交流電有效值的定義如下:
交流電流i通過電阻R在一個週期內產生的熱量和直流電流I通過同一電阻R在相同時間內所產生的熱量相等,則這個直流電流I的數值叫做交流電流i的有效值。
有一個解釋:就是把交流電正弦波一個週期所包圍的面積(面積的數值是通過積分計算出來的),變成與它面積相等的長方形(長方形的寬度為交流電正弦波的一個週期,如圖的紅色部分),那麼長方形的高就是有效值。
交流電流(電壓)的有效值就等於交流電流(電壓)的最大值除以2的開平方,如圖的紅色公式。
我注意到你的程式中,DAQ的輸出部分是使用DAQmx的VI,或許你可以先使用「DAQ小幫手」,因為可以避免錯誤,先確認程式功能無誤,然後再把DAQ小幫手轉成程式碼。
謝謝 問題已解決