我在工地常看到的PID控制接法大概有兩種
一種是感測器接到一個PID控制器,再接至PLC
另一種是訊號直接接至PLC做PID控制
請問這兩種接法各有什麼優缺點??
我在工地常看到的PID控制接法大概有兩種
一種是感測器接到一個PID控制器,再接至PLC
另一種是訊號直接接至PLC做PID控制
請問這兩種接法各有什麼優缺點??
[QUOTE=zdima0000]
我在工地常看到的PID控制接法大概有兩種
一種是感測器接到一個PID控制器,再接至PLC
另一種是訊號直接接至PLC做PID控制
請問這兩種接法各有什麼優缺點??
[/QUOTE]
直接接入PID : 單一晶片控制一個溫控點 速度快 反應快(比PLC快的多)
缺點 成本高 且不像由plc控制 那麼有彈性
接入PLC 再控制 : 成本較低 控制彈性大
缺點 : 反應不像 晶片單點控制 那麼的快
以射出機來說
熱澆道 一秒可溫升幾十度 就要用外接溫控晶片
料管 一秒頂多溫升十幾度 用PLC控制就行了