我是興大大三的學生 第一次接案子 卻遇到了一些困難
如果只是單純接一些開關,按扭在PLC上
然後接收數位訊號來寫程式並不會造成我的困擾
但...現實社會中好像不是這樣的(PLC是用豐煒VB0 人機是HITECH PWS系列)
問題一
要用人機來控制plc(意即在人機上設定按扭,開關之類的東西...)
要如何設定??(我用的人機撰寫軟體是HITECH ADP V6.2.1)
問題二
如果接收到的信號是類比的 又 有要做類比訊號的輸出
要如何做A/D D/A的轉換?(有AI AO接點)
問題三
要將溫度,壓力等訊號轉為數值顯示在人機上
該怎麼做啊?
外部接線是要接到哪?(人機??or PLC??)
因為還頗急的 短時間內一時找不到答案
如果有人能解答 真是感激不盡!!
至於用烽偉PLC很像通訊協定是用mobus還是跟FX2N一樣,我已經忘記了,但是可以建議您先跟PLC廠商聯絡,另外跟Hitech原公司張智榮先生連絡。
至於AD/DA轉換模組仿間的PLC(三菱/OMRON..)是有相關模組,但是豐偉PLC不知道可不可以,我們的經驗都是大型PLC所以您可能要仔細評估。
另外,也可以直接連到Touch Panel,但是要先確定Hitech是否有RS-485 Port及支援的通訊協定。
問題一.
人機介面的按鈕最普遍的用法是將此按鈕定義在plc的內部暫存器,如FX2N的MXXX
但是必須在人機介面的軟體中設定要通訊的設備是什麼,如豐煒PLC......
問題二.
關於 AD 或 DA 在PLC內必須宣告,如永宏PLC上的硬體規劃中,便會定義出數個內部16bits的暫存器位址,可由暫存器的值轉換成電壓值,進而轉換成物理量
問題三.
其實跟第一個問題是一樣的,只要把數值元件指向PLC的內部16bits暫存器,並指定該數值類型即可