請問各位有在98作業系統上使用LabView Compile 過後的程式
目前我遇到當我的Serial Port init後,第一次傳送Command後可以接收到訊息
第二次以後傳送的Command接收步道回傳的訊息
解決方法,每一次要傳送Command前 Port重新init過後接可以收到回傳訊息
請問各位有別的解決方法嗎?
你的問題是不是你每次都要將serial port作init後才能接收到資料?可以將你的程式上傳,這樣別人也好解決你的問題
[QUOTE=ancle]你的問題是不是你每次都要將serial port作init後才能接收到資料?可以將你的程式上傳,這樣別人也好解決你的問題[/QUOTE]
目前做了一個測試 在7.0時 用ViSA 資料接收會有問題
但在6.1時用原始的serial元件則沒有問題
test.vi
謝謝
使用6.1的串列函數並不是一個好的東西
我建議你重新來過以串列VISA來處理會比較理想
你會發覺到了7.1版時串列函數已經消失了
我想可能是6.1的串列函數不理想被刪除了