請問plc與labview動作延遲問題

我用opc 與plc透過com1連線寫一個開關開 plc y0 on ,但plc動作都正常,就是

動作時間大約慢了0.5秒,請問先進是哪出了問題?還是有什簡單程式可測出延遲時間?

我 是用永宏plc+labview7.1

如果使用OPC Server一定會比較慢,可以調整「Scan time」來加快反應速度,但是也不會加快多少。

最快的方式是不要透過OPC Server,直接由RS232下指令給PLC,這樣的反應時間將會是最短的。

我也使用永宏的plc,但是我是以labview dde方式去監控的,動作時間延遲是一定會有的,

就要看你所使用的環境,是否需要高精準的控制了