Daq的Count太敏感了....

請教各位....大大....

小弟使用6052E的Daq卡的Count接續一個Encoder....

但是一圈才360脈波,daq如何計數都超過...後來使用示波器才發現是訊號上升及下降時震盪的問題...

目前接決方式是在Encoder前接一個史密特觸發器來限制...

請問各位大大是否有其他設定的方法來解決呢?.......![](upload://wh1Jr0invKZTARRL2Hqlvc8do63.gif)

 

我以前使用也是,用DAQ來抓取Encoder的訊號,當伺服馬達一開啟的話,數值就會開始亂跑,最後是用Motion卡來讀取,才會正常。

我也適用DAQ的count抓編碼的方波數~~當然要先把波型整波好~~所以我也是接上史密特電路~~還有觸發的問題~正緣或負緣沒設好也會算錯~~你可以先用它附的DAQ的測試程式~~裡面的count先數看看對不對~~至於motion卡我是沒用過~

初學者請多多包函38320.5212268519

[QUOTE=初學者請多多包函]

我也適用DAQ的count抓編碼的方波數~~當然要先把波型整波好~~所以我也是接上史密特電路~~還有觸發的問題~正緣或負緣沒設好也會算錯~~你可以先用它附的DAQ的測試程式~~裡面的count先數看看對不對~~至於motion卡我是沒用過~

[/QUOTE]

我是沒用過daq抓取encoder訊號,但用motion來做的話,

真的讚~~~好用唷

倒了~~之前才回覆大大說我也是用DAQ的counter數編碼器的方波~而我的編碼器方波經過史密特電路後出來的方波算是蠻不錯的~~結果~~伺服馬達果然對DAQ的COUNTER有影響~~害我計數有問題~~連用counter抓頻率也抓錯~~之前的大大~歹謝ㄟ~~我之前試過但沒注意以為是正常的~現在要試才知道我也遇到同樣問題~我試過用晶片模擬出來的方波做計數~很正確~抓頻率算出大概為185轉~~此時伺服馬達沒有開~~結果試到一半~我將伺服馬達開啟~此馬達並無和我模擬的電路有任何牽連~~但是我的counter開始亂計數~~頻率也亂抓~轉速變我3000多轉~~請問有辦法解決嗎~我試著找老闆討論一下去~~叫我買motion卡~是乎是不太可能的~~請這邊的工程師大大~可以幫我問一下或者有辦法解決嗎~~

謝謝~~

在馬達+-兩端各加10p~100p電容對地(馬達一出來的地方),若還有其他干擾源需再加一顆大電容...或許可試試看!

 

請問一下,cloud大大:你說的方法是利用電容來濾波嗎???

其實很多馬達的線路設計都有出現這濾高低頻的電容,如汽車電動窗、電動天窗、電動後視境,小至DVD ROM...都存有類似線路,目的是要減少馬達對別線路的干擾。所以不只是馬達一出來要加電容,每經過一段線路就應該加一個小電容...只不過對於這CASE不知有沒有用...

 

你好~請問馬達正負兩端加電容是指在三相的電源裡~正端紅色對綠色接地加一電容和負端黑色對綠色接地又加一電容嗎~~那電容10P~100P那個是小小的那種陶瓷電容嗎(歹謝我對這不太熟)~加不好電容會燒掉嗎~應該對馬達無影響吧(歹謝這方面我不太行)~~

謝謝

我指的是DC馬達,加在+,-兩端對GROND。

 

 

可是我的是三相交流伺服馬達~~那怎麼辦~

有辦法解決嗎?

謝謝

注意一下 通常似服馬達要有接地

我之前做也是亂跳 但是把接地線弄上後

加上史密特 計數就正常了