各位好, 來請教OPC DA的相關問題
已看過網路上所有的範例,也以實作測試過
實測PcVue 系統的OPCserver
問題1. 在本機端用 DataSocket 測試或MatrikonOPC Explorer 測試都是正常
但若是遠端電腦MatrikonOPC Explorer 可正常, Labview 就不行
問題2. 看得所有的範例,DataSocket 一次只能R/W 一個Tag 一個資料點嗎,若有上千個Tag點,要用
For loop 去跑嗎?? 那這樣效率不是更差嗎???
問題3. DCOM的設置研究了幾天,還是搞不懂windows 在想什麼? 怎樣的設定才是正確,跟windows版本有
關係嗎?(家用版/專業版/…)
問題4 LABVIEW2020 + OPC UA Toolkit 可以解決這些問題嗎?
以上感謝各位,不吝賜教
HI, Benjamin 上過你AI python 課的老客戶就是我,哈哈哈~~
1個讚
問題1. 在本機端用 DataSocket 測試或MatrikonOPC Explorer 測試都是正常
但若是遠端電腦MatrikonOPC Explorer 可正常, Labview 就不行
答: 遠端會有DCOM需設定
問題2. 看得所有的範例,DataSocket 一次只能R/W 一個Tag 一個資料點嗎,若有上千個Tag點,要用
For loop 去跑嗎?? 那這樣效率不是更差嗎???
答: DataSocke不熟, 但通常lib可一次讀回來,
問題3. DCOM的設置研究了幾天,還是搞不懂windows 在想什麼? 怎樣的設定才是正確,跟windows版本有
關係嗎?(家用版/專業版/…)
答: DCOM 設定 教學 - Google Drive
問題4 LABVIEW2020 + OPC UA Toolkit 可以解決這些問題嗎?
答: UA可解決DCOM, 但需將DA轉UA
若需要可連絡我, 0932832233, LineID:oneyear
您好
我現在有客戶使用 ABB 的 PLC ,他們已經架設好 opc DA server (不是用 NI 的 opc server 架設的)。
我想用 Labview 讀取他們 opc server 的資料,不知是否可行?