Science and Technology DataBase
光遮斷器連接DAQ
LabVIEW
yrchen
2015年03月19日09:39
1
各位大大好
小弟想用光遮斷器連接DAQ計算遮斷次數 之後用來測馬達轉速
我是照著下面的接法接光遮斷器
DAQ卡是USB-6501 光遮斷器是HINT-3120
但是接完之後用板子直接遮但是記數一直都是0
後來把信號那條快速拔起來接回去計數有計1 所以DAQ應該沒故障
請問這是什麼原因呢?
是否需要在信號那邊再加裝放大器之類的?
yrchen42082.7687037037
yrchen
2015年03月24日01:45
2
1. 確認你的電路訊號輸出是否為標準TTL訊號
2. 確定counter腳位有沒有接對
Hanes
2015年05月23日12:38
3
會不會是馬達轉速太快了,可以試著接計數的PORT看看
yrchen
2015年07月04日03:17
4
已解決 感謝各位的解答