讀值與寫入狀態

我暫存器 是讀取50個 可是這樣 我就不能寫入M的狀態

但是當我改成10個就可以  請問 是什麼問題

以下是我的程式

 

![](upload://gSmmkX8qVf6hSzec9CMY9b1UeUi.jpeg)

![](upload://A3ut6me9F2rHYUGaPRq46oKp1qX.jpeg)![](upload://vMUUA9yTu7ZsxZUWuvEfT0sn7bi.jpeg)![](upload://7LskUcZFVQrCOzch7MbHQ7oKMzi.jpeg)

電力監控.rar

 

版本是2011 plc那部分有問題

我試著幫你看看,

你可以轉成2009嗎?

 2012-12-16.vi
 Untitled.vi

轉成2009了,但是另一個「永宏偵誤值」的檔案,因為無法開啟,所以沒辦法轉檔。

有幾個問題點,你可能要修一下:

1.你讀取暫存器的時間用的太短,只有200ms讀資料可能會有漏資料或出錯的情形
2.讀取暫存器的數量只有1~40組,你用到50組,所以PLC沒回應,你需要分兩次來讀
3.最候結束與PLC通訊時,不能讀取資料後就不理,須要有關閉的指令,如下圖:

謝謝,我今天也了解到我寫程式 概念也有些問題

不會啦!!


我當初也是這樣到處碰壁才了解這些問題的~^^