DAQ擷取問題

版上大大你好,小弟我要同時擷取,一交流電,一直流電,

直流電是透過喬式整流器轉換的,但是看到是正弦波形,不是一直線

請問我該如何把它變成一直線,並顯示數值,有爬過文,但還是不行

以下是我拉的LabVIEW的程式


要不要先用示波器比對看看  

[QUOTE=garyO]要不要先用示波器比對看看  [/QUOTE]

示波器是可以的,我有用LaBVIEW內建的試,也是OK,但是我剛剛拉的~它就
一直出現正弦波

接線方式記得選用「differential」。


你這樣的感覺是有受到接地的影響。確認接線正確就可以解決這個問題。

起因來自於信號間的阻抗差異, DC弱電流信號 (高阻抗) 很容易被AC信號耦合, 而一般低價DAQ的AI是共用ADC, 因為ADC的sample and hold 電容在多個channel之間切換, 這會使這問題更加嚴重.

檢驗我的說法可以改接DC電源到原來的DC輸入channel, 電源輸出設定200mA就很夠力了, 誰也蓋不了台, 保證抓回來是DC一直線...

改善方式有很多: 把AC信號串上電阻削弱其驅動電流 (提高源阻抗), 或是把DC信號接上unity gain 設定的高電流 OPA (如NS LM321) 作後級驅動 (降低源阻抗)...

我該如何消除量測訊號中的鬼影.pdf

[QUOTE=king75112]

[QUOTE=garyO]要不要先用示波器比對看看  [/QUOTE]

示波器是可以的,我有用LaBVIEW內建的試,也是OK,但是我剛剛拉的~它就
一直出現正弦波
[/QUOTE]

抱歉~~~剛剛又再次比對示波器,發現透過僑式整流器,出現到示波器上的竟然是正弦波,峰底是0,峰頂是2的正弦波,不是因該是一直線嗎??,但是我拿電池來試卻又是一直線!!!

[QUOTE=DennyT]

