LABVIEW與RS232溝通

大家好,

想請教一個問題,

我利用單晶片的UART傳輸AD值至電腦端上的LABVIEW程式。

利用RS232傳輸線直接接上電腦是不會出錯,

但是用藍芽模組傳輸UART資料給LABVIEW,

只有接收是很OK的。但是如果在LABVIEW上加入寫入,

就會出現Error-1073807298  

VISA:  (Hex 0xBFFF003E) Could not perform operation because of I/O error.

麻煩大家指教一下,謝謝。

附上我的程式碼。UART_QUEUE.vi

大家好,

我已經解決此問題了。

照著下面網頁將mask 設定為48即可。

http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Visa-Flush-I-O-Err?or-1073807298/td-p/1136145

不過還想另外請問有關於濾波器的設定。

我想將檔案內的A double變數經過一個0.5Hz-5Hz的帶通濾波。

但總是會跳出ERROR,說必須要在0 <= fc <=fs/2,

我的UART傳輸1秒250筆,應該是可以設定...UART_QUEUE.vi

麻煩大家指教了 ,謝謝。