alarm整理

我從PLC抓取I/O訊號,做ALARM訊號顯示~因Event Structure無法有外部訊號控制,請教這位大大~還有怎麼方式去做這動作 .或都事否提供想關程式做參考

可以參考以下文章

[分享"> 使用 Property Node 中的 Signaling 來產生 Event

下面程式我用ALARM 1_PLC模擬PLC抓取的I/O訊號,當ALARM 1_PLC從OFF變ON時,會將ALARM 1變ON及觸發事件1次,當ALARM 1_PLC從ON變OFF時,會將ALARM 1變OFF及不會觸發事件.給你參考.

110106.vi

![](upload://ftqGUkv52CeXL6hxR6N1PA2Dwjm.jpeg)

![](upload://wroGWDzwBbrCxdNGKL7ECvDSsnr.jpeg)