各位大大您們好~
小弟我是用LABVIEW8.5
我的問題是攝影機功能
在執行時如果執行太久,程式就會出現錯誤,然後要重新執行時
程式要先關掉重開和攝影機也要拔掉重插
請問有什麼元件可以解決這種問題呢?
該如何設定那個元件呢?
因為我是新手...所以請大大們盡量寫詳細一點~~麻煩之處,請原諒
各位大大您們好~
小弟我是用LABVIEW8.5
我的問題是攝影機功能
在執行時如果執行太久,程式就會出現錯誤,然後要重新執行時
程式要先關掉重開和攝影機也要拔掉重插
請問有什麼元件可以解決這種問題呢?
該如何設定那個元件呢?
因為我是新手...所以請大大們盡量寫詳細一點~~麻煩之處,請原諒
沒程式或圖片就沒真相
[QUOTE=ancle]沒程式或圖片就沒真相[/QUOTE]

ancle大大
上圖用紅色圈圈框起來的部份
我建議把grab改成snap
然後在整個迴圈外部還要加一個IMAQ close
[QUOTE=caeru]我建議把grab改成snap
然後在整個迴圈外部還要加一個IMAQ close
[/QUOTE]
1.我的建議是在迴圈內加個50ms的delay
2.第二個建議和caeru一樣在迴圈外加個USB close
程式部份可以參考以下範例Grab_with_Property_Page
兩位大大~~謝謝你們的幫忙
問題已解決~~最近很忙...不好意思現在才回!!`