總共3個小題
1.我該在程式加上什麼可以得到1秒能顯示幾筆資料(用計數器之類的...)?
2.DAQ卡最快取樣頻率如何觀察?
3.10筆資料的移動平均,並把結果也顯示在電壓波形圖裡(也就是多一條線是跑移動平均的值)?
拜託各位高手幫我解題(大工程!) 辛苦嚕!

總共3個小題
1.我該在程式加上什麼可以得到1秒能顯示幾筆資料(用計數器之類的...)?
2.DAQ卡最快取樣頻率如何觀察?
3.10筆資料的移動平均,並把結果也顯示在電壓波形圖裡(也就是多一條線是跑移動平均的值)?
拜託各位高手幫我解題(大工程!) 辛苦嚕!

[QUOTE=fxck0417]
總共3個小題
1.我該在程式加上什麼可以得到1秒能顯示幾筆資料(用計數器之類的...)?
==> 不太了解你的意思
是指"按下開始量測"鈕後,每跑一次迴圈,就顯示當次迴圈量測輸出的數據資料筆數嗎??
2.DAQ卡最快取樣頻率如何觀察?
==> DAQ 卡最快取樣頻率設定,是從"產品規格"裡面觀察的
觀察完畢後,再進入Labliew軟體裡面進行"設定"的
3.10筆資料的移動平均,並把結果也顯示在電壓波形圖裡(也就是多一條線是跑移動平均的值)?
==> 你要不要參考一下你之前尋問的問題與 Benjamin 回覆的移動平均方式的vi呢
回覆連結如下:
http://it360.tw/forum/forum_posts.asp?TID=12383&KW=fxck0417
[/QUOTE]
1.不好意思我沒描述清楚,的確是指"按下開始量測"鈕後,每跑一次迴圈,就顯示當次迴圈量測輸出的數據資料筆數
2.我使用的是NI USB-6009 產品規格能在這個程式修改去觀察麼?
3.抱歉我希望不是用工具來求得,是利用暫存器搭配加減除,還有把結果增加到電壓表去跑出曲線也是個難題呢!
希望各位繼續為我解答!謝謝!
1.不好意思我沒描述清楚,的確是指"按下開始量測"鈕後,每跑一次迴圈,就顯示當次迴圈量測輸出的數據資料筆數
==> 如果是想知道數據資料筆數,可以使用 Array Size 這個vi,幫你找出陣列的數量筆數後再計算即可
Array Size 路徑如下圖

2.我使用的是NI USB-6009 產品規格能在這個程式修改去觀察麼?
==> Ni 網站上有簡介 (USB 6009)
單一通道的 取樣率 可達到 48 kS/s
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zht/nid/201987
==> DAQ 小幫手裡面有一個選項可以進行取樣率的設定與修改
具體的選項名稱好像是 Sampling rate
你可以再參考看看
3.我希望不是用工具來求得,是利用暫存器搭配加減除,還有把結果增加到電壓表去跑出曲線也是個難題呢!
==> 補充一下,前面回覆的連結中,也有使用暫存器搭配加減除運算出移動平均哦 (第三篇)
==> 另外,把結果增加到電壓表去跑出曲線的部份,是指什麼問題呢
是指要將10筆移動平均的結果,與前10筆的量測資料一同作輸出嗎??
所以總共有"11筆"陣列要作輸出與畫圖的意思
因為我的軟體版本為 8.2 版,無法打開你的內容作了解
1.我接觸Labview不夠熟練 所以可以幫我指出 Array Size 這個vi該放在程式哪裡?
2.謝謝你我有看到
3.我意指第一次10筆平均和第二次10筆平均 第三次10筆平均.....在電壓表上以曲線方式呈現,所以不斷測量平均數的曲線會不斷的跑!
如下圖中再多一條線是跑移動平均的 謝謝