各位前輩好,小弟身邊有永宏PLC主機一台,擴充模組兩台(FBs-8EY*2)
擴充機台是各有8個輸出PORT,照操作手冊來看,若要控制擴充模組的輸出
就把主機的輸出PORT號碼往上加。 如:主機有10個輸出PORT(Y0~Y9)
控制碼是(Y0000~Y0009)
那我要控制擴充模組應該輸入Y10控制碼(Y0010)以上
但實際情況是輸入Y0010後,第一組擴充模組的Y1卻沒反應
請問是我的操作方法錯了嗎?
![](upload://zveMgy2EXY1rDcg073631g7fs5x.jpeg)
擴充槽請用這個並用PLC載入就可以抓到點
不好意思,我沒事先說清楚,我是用Labview來控制PLC的,所以並沒有你說的這個程式
你是在騙我><" 你沒這軟體怎麼增加擴充模組
我只有將plc主機跟模組連結起來,以為這樣就可以用Labview來控制了,還需要用plc編輯程式來設定唷?
不好意思,檔案可能失聯了
必須要在plc內部將y輸出串接一個內部接點
如m11,再經過控制m11,達到y接點的控制
直接控制y接點是沒有用…
你只要將沒壞掉的擴充模組串上主機,其他的都不用管,連設定都不用,就可以正常動作
除非你串上的擴充模組是壞的