用NI9263讓加熱片有溫度

請問要怎麼用NI9263讓加熱片有溫度阿~~~~~

目前有辦法讓9263輸出直流電壓,可是接到加熱片上卻無法產生溫度

請大大解救小弟一下~

應該是輸出電流不足造成的

看一下你的電壓電流的需求是多少,再看一下9263的輸出電壓及電流是多少,你就會發現問題在哪裡。
寫程式之前要先看懂規格…
恕我無禮,你的常識需要加強。

真是對大大不好意思,小弟才剛接觸LABVIEW不久。我目前是要輸出DC電壓來加熱,電壓不用固定。這幾天有試了3V跟8V,還沒接加熱器時可以用三用電表量出電壓,接了之後就量不到電壓,加熱器也沒有溫度。

你可以拿一個可以顯示電壓及電流的電源供應器,送3V至加熱片,用電錶量量輸出電壓是否有改變,若沒什麼改變,再看一下電流值,此時的電流值便是所需的電流,再跟NI 9263的輸出電流值比較,看看是不是明顯的不足

Hi sir:

 9263輸出功率不足,可驅動直流 realy 將加熱片與 DC power Supply與 realy 串接再一起應該會加熱

 

以找到方法解決了,感謝各位的回覆!!!!!!!!!