RS232連結埠找不到

作業系統使用的是Vista 64bit

Labview版本為8.6

因為該電腦上沒有內建RS232接頭

所以裝了MOSchip PCI Multi I/O Controller 這塊RS232的擴充卡

驅動程式也安裝OK了  裝置管理員裡面可以看到是COM3和COM4

可是在使用VISA Resource Find卻連結不到

可以請教各位原因嗎?  謝謝

我建議你重新再裝visa400full這個ni公司的驅動程式,可能會給你解決當前的問題,
下載地址:
http://ftp.ni.com/support/softlib/visa/NI-VISA/4.0/win32/visa400full.exe

2009-10-9_24:28

謝謝

但是似乎因為系統問題 所以無法安裝該檔案

我想我會重新安裝labview試試看

再次謝謝

重慣之後解決了

大概是新舊版本相衝的問題吧