請問類比輸出控制電壓問題

Cont Gen Voltage Wfm-Int Clk.vi

我使用的是DAQ6009~~但此範例完全不能用

是我的DAQ卡不支援嗎??可是我只要用輸出的就都不能執行...

 

有人可以幫忙嗎

我嘗試很多都會出現此錯誤訊息~~

button39804.9357291667

第一

Error code就已經說你的I/O設定有問題了

看看兩個的差別

第二

Sample Clock少設一樣

Sample我已經改進~

但i/o那裡還是沒辦法解決...

button39805.4199074074

你知不知道Analog input 和 Analog output的差異?!

既然你要讀取資料,為什麼要設定成輸出電壓

我有做一個介面卡來連接DAQ-6009,我有一個充電端跟放電端各以1個PORT去控制

但我想要控制電壓在14v時以10v放電~10v時以14v充電

而AI只能監測~~並不能控制

下圖為介面卡電路圖

[QUOTE=button]

我有做一個介面卡來連接DAQ-6009,我有一個充電端跟放電端各以1個PORT去控制

但我想要控制電壓在14v時以10v放電~10v時以14v充電

而AI只能監測~~並不能控制

下圖為介面卡電路圖

[/QUOTE]

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/zht/nid/14605

 

類比輸入 最大電壓範圍 -10..10 V

類比輸出 最大電壓範圍 0..5 V

你想要控制電壓在14v時以10v放電~10v時以14v充電

電壓範圍是否有問題呢?

 

我知道輸出是0~5   輸入是+-10

可是我確定我是可以監測的~這是充電時的情形

button39806.4738310185

雖說NI的卡是出了名的強壯,但是你這麼超他。可能要看日了...

再者你根本量到的是垃圾數據,量測不是有就好了。還要準確有意義。

你應該要找可以量測到14V的卡,或是加個轉換器把14V線性壓縮到10V內,再用軟體換算回來實際電壓。

不過換卡是比較準確的做法,加轉換器是比較省錢。就看你的需求而定。