請求解決辦法(溫度自動控制)

小的最近遇上一個問題,

煩請各位先進幫忙看一下,

實驗內容大致上為,

使用CFP DO-403送訊號&TC120接收溫度,

溫度小於70度會有第一種訊號控制水泵轉速,

溫度介於70~75度會有第二種訊號控制水泵轉速,

溫度大於75度會有第三種訊號控制水泵轉速。

程式架構大致上已經完成,

現在遇上的問題是已經沒使用的訊號不會歸零,

舉例來說,

溫度70度時,送出訊號一,訊號一的燈亮了,

但等溫度到達72度時,送出訊號二的同時,

應該訊號一要停止送出訊號,

可是卻沒有停止送訊號?

還有要怎樣那三個訊號在最一開始執行時,

三個訊號都在0的位置?

這是哪裡少了元件?還是要怎麼拉線?

希望先進們幫我解決一下,拜託了~萬分感謝

溫度.vi

2008-11-26_115010_JGGODC8R30U6.vi

修改你的程式不知是否是你需要

Hanklin~

真是不好意思~

我的LABVIEW最多到8.2板,

所以可以幫我轉一下嗎?

謝謝~

2008-11-26_115010_JGGODC8R30U6.vi

已轉8.2板本 修改部份請參考看看 

Hanklin39778.6885763889

Hanklin大大~

謝謝你幫我改好,

但現在我把訊號輸出的東西放進去,

燈號是已經可以照順序跳,

但是我的訊號依舊無法關閉,

現在我把原本程式都附上,

1代表訊號開了,0代表訊號關,

要怎麼把訊號像燈號一樣,

再次麻煩你幫我看看~謝謝

SORRY~忘記附檔案了~

溫度.vi

因我沒這張介面卡所以控制方面無法確定

看一下你的控制部份CFP DO-403你使用2個channel

如果控制方面是0 1輸入你程式中的迴圈內只對單一個Channel0下指令

因此Channel1的控制會是上個狀態並不會改變,所以如果想Channel1關閉須對他下0

 

Hanklin大大~

真是太謝謝你了~

有點一語驚醒的感覺~

程式我已經修改好了~

謝謝你的幫忙~^^