[問題]CompactRIO NI9205

小弟是LABVIEW新手

現在正在學習操作CompactRIO和他的週邊裝置

現在正使用NI9205這張卡,來截取電壓信號

但我在視窗上看到截取的結果

截取電壓10V 截取結果 30460
截取電壓5V 截取結果 15220

這樣沒有辦法判讀,應該需要透過轉換才能變成我們要看的電壓值
想請問各位先進該怎麼做,才能將結果變成我們能判讀的數字

 

在LabVIEW>>Help>>Find Examples...搜尋crio,有以下範例可參考,範例是用cRIO-9101的背板,如果你的背板不是此型號,你可能要先研究一下如何更換為你背板的型號

[QUOTE=ancle]

在LabVIEW>>Help>>Find Examples...搜尋crio,有以下範例可參考,範例是用cRIO-9101的背板,如果你的背板不是此型號,你可能要先研究一下如何更換為你背板的型號

[/QUOTE]

這又難倒我了 我的背板是cRIO-9104 執行此範例會出現錯誤
是因為背板不同嗎?

還有,我看了範例程式...整個無言
要把輸入信號編成我們看得懂的數值
需要寫這麼多東西啊@_@ 眼都看花了 有更單純簡單的寫法嗎?
還請各位先進多多指導 

由於您剛學LabVIEW,一開始就使用CRIO這種高階的產品,所以建議您可以請在新竹的NI工程師或業務到貴單位作support會快一點得到您想要的結果

因為FPGA是整數運算,所以你需要一個Binary to nomunal. vi   做轉換

 

[QUOTE=EVATYPE01]

[QUOTE=alabama]

因為FPGA是整數運算,所以你需要一個Binary to nomunal. vi   做轉換

 [/QUOTE]

上圖為binary to nominal的程式,上面有幾處我還不是很瞭解
1.channel calibration 這個指令是?如何設定?(LSB Weight)
2.Module type是對應硬體,選擇程式
但在case裡面的[1E-12]和[1E-9]是???
3.binary value 應該就是我的輸入信號 所以就只要把我9205的信號輸入端直接輸入就好了嗎?

EVATYPE0139667.6794444444