請問要用LabVIEW跟三菱的Q系列PLC通訊,要使用什麼樣的通訊協定?

[QUOTE=拉拉]

讀M bite區的vi,

PLC_CalRd2Bits2.vi, PLC_ReadMbiteData.vi

[/QUOTE]

首先謝謝提供相關範例程式,我有幾個問題想請教

1.我看了你的source code發現PLC_CalRd2Bits.vi和PLC_CalRd2Bits2.vi應該是可以共用其中一個vi就好,對嗎?

2.下圖中的M*008100,是否是要M*015000才對?

3.要寫入M區時是否將以下14010000D*改為14010001M*即可?謝謝!

恩....這是我之前案子的部份vi, 回覆如下

1. 應該是一樣的

2. 這部份是現場臨時改的, 看樣子是bug, 難怪當時在現場讀不到...感謝ancle

3. 是阿

另外...OPC 不錯用...但致命傷是要license, 一般廠務系統比較會用到,

ancle提及的速度問題, 我公司內有其他單位用VB 開發讀的點位應該有上千點, 速度應該不是問題

NI'OPC 支援比較偏歐美系列的PLC, 台灣愛用的三菱 & OMRON..支援性較少

台灣有廠商有提供開發OPC driver的商品....三惟科技, 參考一下囉

首先謝謝拉拉提供的程式,最近測試的結果是讀寫D區的資料沒有問題,讀取M區的資料也ok,唯讀寫入M區時,依照上述的方法但是無法寫入,是否漏掉什麼該注意的事項,還請有成功寫入的人,是否有相關範例可提供參考,謝謝!

                                                                                                       ↑↑↑↑↑↑↑

請問BEN大,怎麼改SUB VI的輸出端口啊

我試了一下 發現我不會...

另外再請問,範例程式的CASE STRUTURE裡面有一段把編號連接在一塊的程式碼那邊,那些編號是固定的嗎?代表什麼意義呢?

因為PLC初學,問題笨笨的,請見諒!

請教一下, 大家都討論三菱的PLC, 有人有 omron PLC 的實際經驗嗎? 我之前是用 RS232 / RS485 跟PLC 溝通; 現在想要用網路方式跟PLC連線;不知道PLC的語法, 有哪位大大可以提供簡單程式參考嗎? 謝謝

[QUOTE=free]

請教一下, 大家都討論三菱的PLC, 有人有 omron PLC 的實際經驗嗎? 我之前是用 RS232 / RS485 跟PLC 溝通; 現在想要用網路方式跟PLC連線;不知道PLC的語法, 有哪位大大可以提供簡單程式參考嗎? 謝謝

[/QUOTE]

這個範例程式就是用網路連線的~

OMRON的話,你可以連到之前liuyunan大大有發表過,放在BLOG裡面

這是其中一篇,我還沒看內容,希望對你有幫助

http://tw.myblog.yahoo.com/liu-yunan/archive?l=f&id=12

我後來把他改成讀W區的資料,可是我發現我把改成只要讀超過960個,就會讀不到內容,請問是PLC的設定關係,還是程式要有所修改,因為PLC不懂,所以如果太基礎也請原諒我,有請各位大大解惑了!

檔案基本上是修改拉拉大的範例程式來的

Untitled 2.vi

[QUOTE=namie][QUOTE=free]

namie 大大所說的blog, 我有去看看,好像都是用RS232來跟PLC連線, 不是用網路ㄟ

樓上的範例是用網路的沒錯, 只是三菱跟omron 與法不太一樣, 所以不能這樣下指令

我已經可以在LV中讀到PLC機型, 所以連線沒問題, 沒辦法讀到DM值, 應該只是語法問題, 我會再試試語法, 謝謝

[QUOTE=namie]

我後來把他改成讀W區的資料,可是我發現我把改成只要讀超過960個,就會讀不到內容,請問是PLC的設定關係,還是程式要有所修改,因為PLC不懂,所以如果太基礎也請原諒我,有請各位大大解惑了!

檔案基本上是修改拉拉大的範例程式來的

Untitled 2.vi

[/QUOTE]

因為沒人回,慘遭滅頂,所以只好再回頂!!!

希望高手們不吝指教!

[QUOTE=Benjamin]

經過兩天的測試,經過拉拉大大的範例程式以及Tomado大大的提醒…終於讓我連線成功啦…

好高興好高興...

 

不過一定要來跟大家報告一下實際的設定情況。

以下是我的PLC的設定:

恕刪
[/QUOTE]

想請教Benjamin在用TCP跟PLC溝通時,要需要另外掛三菱MX Component嗎
另外OPC server設定上,那個Device ID要怎麼樣設定呀,因為我只輸入ip的話,他會一直提示錯誤。
最近剛接到這個cause.又沒用過plc溝通過,翻遍資料搞不清楚是設定問題,還是觀念有問題,所以上來求助,先感謝大家的回答了。