想請問如何用labview去讀出adam-channel的值

大家好~想請問一些關於如何用labview去抓取adam的值的問題
使用的儀器有(Adam4017,Adam4520,labview)

流程大概是這樣:
1.我有一個電路板我在上面裝了一個光敏電阻依照光的強度讓它改變電壓並且連接到4017的channel0上面
2.然後再將(4017的data+接到4520的data+)(4017的data-接到4520的data-)
3.再將4520的rs232傳輸線與電腦相連
4.安裝了4017的advence tool查出serial port,baudrate等等的數值
![](upload://e7pvXVyYwqTzI9NbhJXbeaJYb5o.jpeg)

5.advence tool裡也可以看到channel0裡面電壓改變的數值
![](upload://rAplnMNDOoYOjSewHGXam0jcPn.jpeg)

6.我也測試過了使用advence tool裡的single command裡輸入指令去抓取channel的值
  我輸入#010可以抓到channel0的電壓值
![](upload://eww2teoFaTyticNgWWurvGtnxj7.jpeg)

我的問題:
1.我目前的想法是用labview去抓取4017-channel0的電壓值,在labview裡創一個顯示數值讓channel的電壓能顯示在裡面。
2.這是研華給的一個範列,這個範列我不是很知道該怎麼用?我使用的時候它顯示出(D0 errow)ADAM 4055 DIO - 7.1.vi
3.我的構想大概是這樣不知道有沒有辦法做到還是哪裡有錯?
想請問各位有經驗的高手,這個困擾我很久了,我一直弄不出來,我已找過很多範例來試過了

4.現在不知道該如何在labview裡下手,是使用visa-wrie,read等的指令嗎?

bigcatfish39541.5853935185

我已經找到問題囉
原來要另外安裝visa的 deice driver
另外可以用MAE來測試labview是否有抓到com1等東西

恭喜了…