如何讓IMAQ Clamp Horizantal將量測的實際長度顯示出來(非pixel,是要mm)

請教各位先進如何讓IMAQ Clamp Horizantal將量測的實際長度顯示出來,因為看到它顯示的距離值只有pixel值卻無法把我calibrate後的實際mm值給計算出來(就是用IMAQ Read image and vision info.vi 取來的calibrate資料),請知道的先進回應一下方法,謝謝

請問各位先進,真的無人知道如何處理嗎, 請各位幫幫忙,謝謝

你可以善用搜尋功能摟

下面這篇根你的需求應該相近

http://stdb.org/forum/forum_posts.asp?TID=5240&KW=%A4%D8%A4o

希望有幫助

有一個簡單的方法你可以試試看

先以一個標準件為基準

在量出標準件的長度後

看他的長度為幾個pixel

再將他們的關係做計算就可以

例如:

3.2mm/640pixel=0.005

所以1pixel=0.005mm

 

謝謝以上幾位的說明,但是我的問題主要是我已經作過calibrate,但是clamp還是只出現pixel值, 所以重點只是要如何讓clamp,而下圖是如果用clamp的edge coordinate然後直接接caliper內的distance.vi 量距離的話會量到兩條紅色線上的紅點相對距離,但是這兩點並不是兩線的垂直距離,所以接caliper內的distance.vi 量的值會不正確,所以想請問各位如何可以直接將clamp的distance轉成mm單位