[問題]步進馬達控制的迷思

請問一下

我按照LABVIEW7X 硬體介面專題製作的 第十二章 - 8255在步進馬達的應用

裡面的程式以及接線方法,可是出現 步進馬達不會轉動的問題出現

所有的接線我都檢查過N次了

程式是直接用裡面光碟附錄裡面的

============================================================

這是他的程式 ==>ftp://fj891539:[email protected]/12.rar

這是他的接線圖 ==>ftp://fj891539:[email protected]/電路圖 -2.jpg

課本上的數字用16進制

改了就可以動

不太懂Mr123大大的意思,是要改什麼?改進位制嗎?

[QUOTE=Mr123]

課本上的數字用16進制

![](upload://wxhsvoUdfh2mr3fPYb3T88CS9cz.jpeg)

改了就可以動

[/QUOTE]

 

我改了進位制一樣沒動耶?? 腳位都有確認過,是不是課本上沒說到的地方沒接(如:IC上的Vcc腳位?) 還是另有問題呢?我是用12V 0.23A的步進馬達,不知道是否有影響?