請問一下抓感測器數值的問題

請問一下各位LABVIEW的高手~~我剛學LABVIEW不久~~

要怎ㄇ把它感測器的數值~~抓到LABVIEW裡面~~

例如用PT100要怎ㄇ把他的數值抓到LABVIEW裡面~做處理

我是有試過~~可是聽說要線性化~~要怎麼弄阿~可以交一下嗎???

還有~要用那一張卡~~~比較方便阿~~

 

基本上你需要一個能夠處理RTD訊號的模組,比如說SCXI或是SCC的模組.還需要一張AD/DA卡,可以用來接收RTD訊號的我碰過的有SCXI-1121跟SCXI-1100,AD/DA卡就看你要用的電腦來決定型別.價位就看你的預算

謝謝你喔~~

我現在手上有一張NI6229的卡!!~~

可是我不太會用ㄟ~~可以舉例來說大概要怎樣把感測器的電壓~~

轉換成LABVIEW程式裡面瞭解的數值阿~~

還有阿~~你說的~~SCXI或是SCC的模組~~是什麼阿~我不太了解ㄟ~~

我剛碰LABVIEW沒多久說~~

 

這是M系列的卡片,應該算很新ㄟ。你買的時候沒有順便詢問他們的業務經理,關於RTD量測的需求!?SCXI是一種訊號處理的模組,做前端的訊號放大濾波等等處理,讓你的訊號到AD/DA卡時能夠比較乾淨。SCC是另外一種處理模組,可是可處理的Channel數較少。

那它感策器是要怎麼裝阿有需要外接電源給它嘛還是它卡本身提供的5v電壓就夠了阿~那SCXI是在程式裡面處理嗎還是要在外面接電子零件去整裡它的訊號阿它感測器的訊號在進去卡裡面還要在加放大器嗎~還是放大器只是要做輸出的功率放大阿輸入可以不用我是有問過一些人可是還不是很瞭解ㄟ~~

基本上溫度感測器本身就因溫度的變化會有電壓或電壓差等等物理量的變化,以RTD而言不用外加電源做激勵。

SCXI是一個外接的模組作為訊號處理用,而線性化是由MAX來處理。

SCXI是NI公司的硬體產品。用來作為AD/DA卡前端的訊號處理用

喔~謝謝喔那我在去試試看好ㄌ謝謝你的指導ㄟ

[QUOTE=shepherder]基本上你需要一個能夠處理RTD訊號的模組,比如說SCXI或是SCC的模組.還需要一張AD/DA卡,可以用來接收RTD訊號的我碰過的有SCXI-1121跟SCXI-1100,AD/DA卡就看你要用的電腦來決定型別.價位就看你的預算[/QUOTE]

NI還有一種SC-2042 RTD也可用,更便宜

[QUOTE=shepherder]

基本上溫度感測器本身就因溫度的變化會有電壓或電壓差等等物理量的變化,以RTD而言不用外加電源做激勵。

SCXI是一個外接的模組作為訊號處理用,而線性化是由MAX來處理。

SCXI是NI公司的硬體產品。用來作為AD/DA卡前端的訊號處理用

[/QUOTE]

RTD應該要提供current excitation,thermal couple才不用