ancle
21
[QUOTE=jimmy-Chen][QUOTE=ancle]
jimmy再次謝謝你的回覆,labview的function實在是太多了,你說的這部份是我弱的地方,對labview我接 觸快半年了,還是新手,只有邊寫邊學,再來就是時常參與討論,畢竟教學相長,以上的話也離題了.
剛仔細試了一下程式,發現不能add和change,麻煩jimmy了
[/QUOTE]
請確定您是否有將Password.txt另存到C:\下.再試試看吧.
[/QUOTE]
最後我將password.txt改為password.ini(包含所有vi裡的)已ok
ancle38054.4459953704
Jimmy-chen大師,您好!謝謝您的這個程式。我是個初學者,對此程式我有很多處不懂。請問您:
1) 如何將幾個Button按鈕整合在一塊的?
2) 我按Add.vi中的cancel按鈕時程式怎麼就退出了?在程式框圖中“cancel”又沒有與其他任何相連(我個人所能看到的),請問這是為何?
ancle
24
To:parity0114
1.使用cluster
2.仔細看程式有使用到FP.Open(Front Panel)這個Property Node,如果接False則會將vi關閉
sonic
26
我有個問題想提問一下,如果使用Configuration files Vi中的元件寫成詢問密碼的系統,
這樣子存成*.ini的檔案,如果被使用者發現檔案路徑,使用Notepad就可以看到文件內容
,這個密碼不就會被發現,這樣建立密碼系統不是變成沒有防護能力了...???![](upload://qPCmzfq2KigUaPncn6Um67RUCob.gif)
ancle
27
To:sonic
你可以自己編碼,將要寫進ini的明碼變為暗碼,格式你可以自己訂,例如如何把"sonic"變成"dfghj",這樣別人即使可以開啟ini檔也不知道是什麼意思